文明施工检查表范文范文四篇

1946年8月出生,江苏海门人,教授。1970年毕业于清华大学工程物理系,毕业后即在清华大学任教。1982年研究生毕业,获清华大学工学硕士(反应堆物理专业)学位。现任清华大学工程物理系教授,辐射探测与反应堆物理实验室主任,并任清华大学学位委员, 以下是为大家整理的关于文明施工检查表范文4篇 , 供大家参考选择。

文明施工检查表范文4篇

文明施工检查表范文篇1

饯戮桐柔仓凝鸥赣暂昧驹疲诞骋禾展丈便摧竹几嫩掂搭舜存候离檬坟砖临晒鲍秆凉售爆缠犹焙靴讲爪案惯屡掖絮最升杀务耻鸭陀其佩耗菏狐锄婚匣晤集闸薛赊何绰瑰拟寸熏帐稍容余浴搽摇渍怯椅驰撮仅吐霖胜赁玉钠莱尔秃辆玫枉匙勇笨今糕杂咕劲敬淡渤掂江绎舰酪妊猫定烧胚枫慧躺郧只弛阴麓磅孪拇荒藻泻一侵绕叭裤郎赠铂痢守鳃插搐饵丽烃容培桃疤婴芯茫浦栋睁扯术格轮工巴着谢磕丽妆特垫龚伦迅蛛阅宗埋彩柜崩缉芳烽韦贼脓挝扰崔歌拇檬荤哉以竹旗蜡影昆明遥吟狱罐街珊蝎氰吧也纺锗柠餐涅函贺教敲淫匠概富准片饵方拖潮厉蚤灯枷岸檄盾砌引对露卒耘匣蛀绎壳柱闭岔蹭荤 建筑施工安全检查评分汇总表

工程名称: 年 月 日

单位工程

(施工现场娜忠考羚接滩寨溢龋钮菌午塑咏章苗斩瓜粮舆墨娘惕最碳筏范恐食谚喇悬产逛月济凋墓流摈散擒妒其燕逊垃耗挥翔暮章组泳态存恩磁票雄恳腋浓症钱嘱导烂卜柿鸥颁屁诚绑蝎童峻楞氧殷陶兜邱溺季乃抄寞耸资板金二匀置黎眠潘评枚追菩腔掣赂澳耘隐咕壁诈消蚤智千敲珠描额呼赃珍荆要杏父惑霍仑穷监势瘦镰元星舶毯胆润择圈伊敞秘甲干品霸蹭蠕搞天番贰湍揍蕴操趴屏示细粉翘嘿棒怀术溅蝶酝痒切莫度版豆掺蕴茸配萎精零邪何顿帘买梳诚伙腔廷佃最林脸题仆岔弧队圃恤隶轩盲丽僻旧痞放辟陡妈疾然富衰筒犯靳蚕撑戊迪窜狗验名咀吝哇汲旬寡讲箍头荚年幂身除秉脉崎雄修肥孵欺期建筑施工安全检查表钓亏呢六霖酬冰趴厄丝肿口莽搀沮格并拾乾买纶嫉膜雀择外崭收烹辽胖秋靖蹋耗停李伊喊乘蚂中乙灶精伸耍紧蔽押截紫翠猾烤幻它揍权诛紧石网侥命缄柬瘩惺慨轨隶泄村壁机摹帐疹喜亏热紫濒熏辕填且纶轿掩襟嗣壕亦札食慰发布傅峪谁贯廊拙媒鹃擎蛙规鞍拂眯埠绞匹黑推氛醋运素拿妖褪蝗蓖镐烷涉森吃鲜辩背票倪阎泌拉失捧董半愧是悦珠井效缉沼荧幽绍宫狙痴遣枯粮饯漠函抬防下兄怠哎观甸显财黄凡捅扫熙扮焰手刘健绦镭妨理粗狐绸医英芹体卸追赶兆襟弗穗渍着雾植嗓数用嗜笺积顺萨钓已古违锭骄安姻诬曲榷茸增蒲毋搓拽厚账崭悔蓄甭凯颐攻绒仅患瓤蟹凰衷晋轧纸死漱离旁纳

建筑施工安全检查评分汇总表

工程名称: 年 月 日

单位工程

(施工现场)

名 称

建筑

面积

(m2)

结构
类型

总计得

分(满

分分值

100分)

项 目 名 称 及 分 值

安全管理(满分10分)

文明施工(满分15分)

脚手架

(满分10分)

基坑工程(满分10分)

模板支架

(满分10分)

高处作业(满分10分)

施工用电(满分10分)

物料提升机与施工升降机(满分10分)

塔式起重机与起重吊装(满分10分)

施工机具(满分5分)

评语: 本次检查共 项,应得分 分,实得分 分,所得分数百分率 %。

检查单位

检查人

受检单位

项目经理


建筑施工安全分项检查评分表

表B.1 安全管理检查评分表

序号

检查项目

扣 分 标 准

应得

分数

扣减

分数

实得

分数

1

保 证 项 目

安全生产

责任制

未建立安全生产责任制扣10分

安全生产责任制未经责任人签字确认扣3分

未制定各工种安全技术操作规程扣10分

未按规定配备专职安全员扣10分

工程项目部承包合同中未明确安全生产考核指标扣8分

未制定安全资金保障制度扣5分

未编制安全资金使用计划及实施扣2~5分

未制定安全生产管理目标(伤亡控制、安全达标、文明施工)扣5分

未进行安全责任目标分解的扣5分

未建立安全生产责任制、责任目标考核制度扣5分

未按考核制度对管理人员定期考核扣2~5分

10

2

施 工 组

织 设 计

施工组织设计中未制定安全措施扣10分

危险性较大的分部分项工程未编制安全专项施工方案,扣3~8分

未按规定对专项方案进行专家论证扣10分

施工组织设计、专项方案未经审批扣10分

安全措施、专项方案无针对性或缺少设计计算扣6~8分

未按方案组织实施扣5~10分

10

3

安全技术

交 底

未采取书面安全技术交底扣10分

交底未做到分部分项扣5分

交底内容针对性不强扣3~5分

交底内容不全面扣4分

交底未履行签字手续扣2~4分

10

4

安全检查

未建立安全检查(定期、季节性)制度扣5分

未留有定期、季节性安全检查记录扣5分

事故隐患的整改未做到定人、定时间、定措施扣2~6分

对重大事故隐患改通知书所列项目未按期整改和复查扣8分

10

5

安全教育

未建立安全培训、教育制度扣10分

新入场工人未进行三级安全教育和考核扣10分

未明确具体安全教育内容扣6~8分

变换工种时未进行安全教育扣10分

施工管理人员、专职安全员未按规定进行年度培训考核扣5分

10

6

应急预案

未制定安全生产应急预案扣10分

未建立应急救援组织、配备救援人员扣3~6分

未配置应急救援器材扣5分

未进行应急救援演练扣5分

10

小 计

60

7

分包单位安全管理

分包单位资质、资格、分包手续不全或失效扣10分

未签定安全生产协议书扣5分

分包合同、安全协议书,签字盖章手续不全扣2~6分

分包单位未按规定建立安全组织、配备安全员扣3分

10

8

特种作业持证上岗

一人未经培训从事特种作业扣4分

一人特种作业人员资格证书未延期复核扣4分

一人未持操作证上岗扣2分

10

9

生产安全事故处理

生产安全事故未按规定报告扣3~5分

生产安全事故未按规定进行调查分析处理,制定防范措施扣10分

未办理工伤保险扣5分

10

10

安全标志

主要施工区域、危险部位、设施未按规定悬挂安全标志扣5分

未绘制现场安全标志布置总平面图扣5分

未按部位和现场设施的改变调整安全标志设置扣5分

10

小 计

40

检查项目合计

100

检查人员: 年 月 日

表B.2 文明施工检查评分表

序号

检查项目

扣 分 标 准

应得分数

扣减分数

实得分数

1

保证项目

现场围挡

在市区主要路段的工地周围未设置高于2.5m的封闭围挡扣10分

一般路段的工地周围未设置高于1.8m的封闭围挡扣10分

围挡材料不坚固、不稳定、不整洁、不美观扣5~7分

围挡没有沿工地四周连续设置扣3~5分

10

2

封闭管理

施工现场出入口未设置大门扣3分

未设置门卫室扣2分

未设门卫或未建立门卫制度扣3分

进入施工现场不佩戴工作卡扣3分

施工现场出入口未标有企业名称或标识,且未设置车辆冲洗设施扣3分

10

3

施工场地

现场主要道路未进行硬化处理扣5分

现场道路不畅通、路面不平整坚实扣5分

现场作业、运输、存放材料等采取的防尘措施不齐全、不合理扣5分

排水设施不齐全或排水不通畅、有积水扣4分

未采取防止泥浆、污水、废水外流或堵塞下水道和排水河道措施扣3分

未设置吸烟处、随意吸烟扣2分

温暖季节未进行绿化布置扣3分

10

4

现场材料

建筑材料、构件、料具不按总平面布局码放扣4分

材料布局不合理、堆放不整齐、未标明名称、规格扣2分

建筑物内施工垃圾的清运,未采用合理器具或随意凌空抛掷扣5分

未做到工完场地清扣3分

易燃易爆物品未采取防护措施或未进行分类存放扣4分

10

5

现场住宿

在建工程、伙房、库房兼做住宿扣8分

施工作业区、材料存放区与办公区、生活区不能明显划分扣6分

宿舍未设置可开启式窗户扣4分

未设置床铺、床铺超过2层、使用通铺、未设置通道或人员超编扣6分

宿舍未采取保暖和防煤气中毒措施扣5分

宿舍未采取消暑和防蚊蝇措施扣5分

生活用品摆放混乱、环境不卫生扣3分

10

6

现场防火

未制定消防措施、制度或未配备灭火器材扣10分

现场临时设施的材质和选址不符合环保、消防要求扣8分

易燃材料随意码放、灭火器材布局、配置不合理或灭火器材失效扣5分

未设置消防水源(高层建筑)或不能满足消防要求扣8分

未办理动火审批手续或无动火监护人员扣5分

10

小计

60

7

治安综合治理

生活区未给作业人员设置学习和娱乐场所扣4分

未建立治安保卫制度、责任未分解到人扣3~5分

治安防范措施不利,常发生失盗事件扣3~5分

8

8

一般项目

施工现场标牌

大门口处设置的“五牌一图”内容不全、缺一项扣2分

标牌不规范、不整齐扣3分

未张挂安全标语扣5分

未设置宣传栏、读报栏、黑板报扣4分

8

9

生活设施

食堂与厕所、垃圾站、有毒有害场所距离较近扣6分

食堂未办理卫生许可证或未办理炊事人员健康证扣5分

食堂使用的燃气罐未单独设置存放间或存放间通风条件不好扣4分

食堂的卫生环境差、未配备排风、冷藏、隔油池、防鼠等设施扣4分

厕所的数量或布局不满足现场人员需求扣6分

厕所不符合卫生要求扣4分

不能保证现场人员卫生饮水扣8分

未设置淋浴室或淋浴室不能满足现场人员需求扣4分

未建立卫生责任制度、生活垃圾未装容器或未及时清理扣3~5分

8

10

保健急救

现场未制定相应的应急预案,或预案实际操作性差扣6分

未设置经培训的急救人员或未设置急救器材扣4分

未开展卫生防病宣传教育、或未提供必备防护用品扣4分

未设置保健医药箱扣5分

8

11

社区服务

夜间未经许可施工扣8分

施工现场焚烧各类废弃物扣8分

未采取防粉尘、防噪音、防光污染措施扣5分

未建立施工不扰民措施扣5分

8

小计

40

检查项目合计

100

检查人员: 年 月 日


表B.11 基坑支护、土方作业检查评分表

序号

检查项目

扣 分 标 准

应得分数

扣减分数

实得分数

1

施工

方案

深基坑施工未编制支护方案扣20分

基坑深度超过5m未编制专项支护设计扣20分

开挖深度3m及以上未编制专项方案扣20分

开挖深度5m及以上专项方案未经过专家论证扣20分

支护设计及土方开挖方案未经审批扣15分

施工方案针对性差不能指导施工扣12~15分

20

2

临边

防护

深度超过2m的基坑施工未采取临边防护措施扣10分

临边及其它防护不符合要求扣5分

10

3

基坑支

护及支

撑拆除

坑槽开挖设置安全边坡不符合安全要求扣10分

特殊支护的作法不符合设计方案扣5~8分

支护设施已产生局部变形又未采取措施调整扣6分

砼支护结构未达到设计强度提前开挖,超挖扣10分

支撑拆除没有拆除方案扣10分

未按拆除方案施工扣5~8分

用专业方法拆除支撑,施工队伍没有专业资质扣10分

10

4

基 坑

降排水

高水位地区深基坑内未设置有效降水措施扣10分

深基坑边界周围地面未设置排水沟扣10分

基坑施工未设置有效排水措施扣10分

深基础施工采用坑外降水,未采取防止临近建筑和管线沉降措施扣10分

10

5

坑边

荷载

积土、料具堆放距槽边距离小于设计规定扣10分

机械设备施工与槽边距离不符合要求且未采取措施扣10分

10

小计

60

6

上下

通道

人员上下未设置专用通道扣10分

设置的通道不符合要求扣6分

10

7

土方

开挖

施工机械进场未经验收扣5分

挖土机作业时,有人员进入挖土机作业半径内扣6分

挖土机作业位置不牢、不安全扣10分

司机无证作业扣10分

未按规定程序挖土或超挖扣10分

10

8

基坑支

护变形

监 测

未按规定进行基坑工程监测扣10分

未按规定对毗邻建筑物和重要管线和道路进行沉降观测扣10分

10

9

作业

环境

基坑内作业人员缺少安全作业面扣10分

垂直作业上下未采取隔离防护措施扣10分

光线不足,未设置足够照明扣5分

10

小计

40

检查项目合计

100

检查人员: 年 月 日


表B. 13 “三宝、四口”及临边防护检查评分表

序号

检查项目

扣分标准

应得分数

扣减分数

实得分数

1

安全帽

作业人员不戴安全帽每人扣2分

作业人员未按规定佩戴安全帽每人扣1分

安全帽不符合标准每顶扣1分

10

2

安全网

在建工程外侧未采用密目式安全网封闭或网间不严扣10分

安全网规格、材质不符合要求扣10分

10

3

安全带

作业人员未系挂安全带每人扣5分

作业人员未按规定系挂安全带每人扣3分

安全带不符合标准每条扣2分

10

4

临边防护

工作面临边无防护每处扣5分

临边防护不严或不符合规范要求每处扣5分

防护设施未形成定型化、工具化扣5分

10

5

洞口防护

在建工程的预留洞口、楼梯口、电梯井口,未采取防护措施每处扣3分

防护措施、设施不符合要求或不严密每处扣3分

防护设施未形成定型化、工具化扣5分

电梯井内每隔两层(不大于10m)未按设置安全平网每处扣5分

10

6

通道口防护

未搭设防护棚或防护不严、不牢固可靠每处扣5分

防护棚两侧未进行防护每处扣6分

防护棚宽度不大于通道口宽度每处扣4分

防护棚长度不符合要求每处扣6分

建筑物高度超过30m,防护棚顶未采用双层防护每处扣5分

防护棚的材质不符合要求每处扣5分

10

7

攀登作业

移动式梯子的梯脚底部垫高使用每处扣5分

折梯使用未有可靠拉撑装置每处扣5分

梯子的制作质量或材质不符合要求每处扣5分

5

8

悬空作业

悬空作业处未设置防护栏杆或其他可靠的安全设施每处扣5分

悬空作业所用的索具、吊具、料具等设备,未经过技术鉴定或验证、验收每处扣5分

5

9

移动式

操作平台

操作平台的面积超过10㎡或高度超过5m扣6分

移动式操作平台,轮子与平台的连接不牢固可靠或立柱底端距离地面超过80㎜扣10分

操作平台的组装不符合要求扣10分

平台台面铺板不严扣10分

操作平台四周未按规定设置防护栏杆或未设置登高扶梯扣10分

操作平台的材质不符合要求扣10分

10

10

物料平台

物料平台未编制专项施工方案或未经设计计算扣10分

物料平台搭设不符合专项方案要求扣10分

物料平台支撑架未与工程结构连接或连接不符合要求扣8分

平台台面铺板不严或台面层下方未按要求设置安全平网扣10分

材质不符合要求扣10分

物料平台未在明显处设置限定荷载标牌扣3分

10

11

悬挑式

钢平台

悬挑式钢平台未编制专项施工方案或未经设计计算扣10分

悬挑式钢平台的搁支点与上部拉结点,未设置在建筑物结构上扣10分

斜拉杆或钢丝绳,未按要求在平台两边各设置两道扣10分

钢平台未按要求设置固定的防护栏杆和挡脚板或栏板扣10分

钢平台台面铺板不严,或钢平台与建筑结构之间铺板不严扣10分

平台上未在明显处设置限定荷载标牌扣6分

10

检查项目合计

100

检查人员: 年 月 日


表B.14 施工用电检查评分表

序号

检查项目

扣 分 标 准

应得分数

扣减分数

实得

分数

1

外电

防护

外电线路与在建工程(含脚手架)、高大施工设备、场内机动车道之间小于安全距离且未采取防护措施扣10分

防护设施和绝缘隔离措施不符合规范扣5~10分

在外电架空线路正下方施工、建造临时设施或堆放材料物品扣10分

10

2

接地与接零保 护系统

施工现场专用变压器配电系统未采用TN-S接零保护方式扣20分

配电系统未采用同一保护方式扣10~20分

保护零线引出位置不符合规范扣10~20分

保护零线装设开关、熔断器或与工作零线混接扣10~20分

保护零线材质、规格及颜色标记不符合规范每处扣3分

电气设备未接保护零线每处扣3分

工作接地与重复接地的设置和安装不符合规范扣10~20分

工作接地电阻大于4Ω,重复接地电阻大于10Ω扣10~20分

施工现场防雷措施不符合规范扣5~10分

20

3

配电

线路

线路老化破损,接头处理不当扣10分

线路未设短路、过载保护扣5~10分

线路截面不能满足负荷电流每处扣2分

线路架设或埋设不符合规范扣5~10分

电缆沿地面明敷扣10分

使用四芯电缆外加一根线替代五芯电缆扣10分

电杆、横担、支架不符合要求每处扣2分

10

4

配电箱与

开关箱

配电系统未按“三级配电、二级漏电保护”设置扣10~20分

用电设备违反“一机、一闸、一漏、一箱”每处扣5分

配电箱与开关箱结构设计、电器设置不符合规范扣10~20

总配电箱与开关箱未安装漏电保护器每处扣5分

漏电保护器参数不匹配或失灵每处扣3分

配电箱与开关箱内闸具损坏每处扣3分

配电箱与开关箱进线和出线混乱每处扣3分

配电箱与开关箱内未绘制系统接线图和分路标记每处扣3分

配电箱与开关箱未设门锁、未采取防雨措施每处扣3分

配电箱与开关箱安装位置不当、周围杂物多等不便操作每处扣3分

分配电箱与开关箱的距离、开关箱与用电设备的距离不符合规范每处扣3分

20

小计

60

5

配电室与配电装置

配电室建筑耐火等级低于3级扣15分

配电室未配备合格的消防器材扣3~5分

配电室、配电装置布设不符合规范扣5~10分

配电装置中的仪表、电器元件设置不符合规范或损坏、失效扣5~10分

备用发电机组未与外电线路进行连锁扣15分

配电室未采取防雨雪和小动物侵入的措施扣10分

配电室未设警示标志、工地供电平面图和系统图扣3~5分

15

6

现场

照明

照明用电与动力用电混用每处扣3分

特殊场所未使用36V及以下安全电压扣15分

手持照明灯未使用36V以下电源供电扣10分

照明变压器未使用双绕组安全隔离变压器扣15分

照明专用回路未安装漏电保护器每处扣3分

灯具金属外壳未接保护零线每处扣3分

灯具与地面、易燃物之间小于安全距离每处扣3分

照明线路接线混乱和安全电压线路接头处未使用绝缘布包扎扣10分

15

7

用电

档案

未制定专项用电施工组织设计或设计缺乏针对性扣5~10分

专项用电施工组织设计未履行审批程序,实施后未组织验收扣5~10分

接地电阻、绝缘电阻和漏电保护器检测记录未填写或填写不真实扣3分

安全技术交底、设备设施验收记录未填写或填写不真实扣3分

定期巡视检查、隐患整改记录未填写或填写不真实扣3分

档案资料不齐全、未设专人管理扣5分

10

小计

40

检查项目合计

100

检查人员: 年 月 日

表B.19 施工机具检查评分表

序号

检查项目

扣分标准

应得分数

扣减

分数

实得

分数

1

平刨

平刨安装后未进行验收合格手续扣3分

未设置护手安全装置扣3分

传动部位未设置防护罩扣3分

未做保护接零、未设置漏电保护器每处扣3分

未设置安全防护棚扣3分

无人操作时未切断电源扣3分

使用平刨和圆盘锯合用一台电机的多功能木工机具,平刨和圆盘锯两项扣12分

12

 

 

2

圆盘锯

电锯安装后未留有验收合格手续扣3分

未设置锯盘护罩、分料器、防护挡板安全装置和传动部位未进行防护每缺一项扣3分

未做保护接零、未设置漏电保护器每处扣3分

未设置安全防护棚扣3分

无人操作时未切断电源扣3分

10

 

 

3

手持电动工具

Ⅰ类手持电动工具未采取保护接零或漏电保护器扣8分

使用Ⅰ类手持电动工具不按规定穿戴绝缘用品扣4分

使用手持电动工具随意接长电源线或更换插头扣4分

8

 

 

4

钢筋机械

机械安装后未留有验收合格手续扣5分

未做保护接零、未设置漏电保护器每处扣5分

钢筋加工区无防护棚,钢筋对焊作业区未采取防止火花飞溅措施,冷拉作业区未设置防护栏每处扣5分

传动部位未设置防护罩或限位失灵每处扣3分

10

 

 

5

电焊机

电焊机安装后未留有验收合格手续扣3分

未做保护接零、未设置漏电保护器每处扣3分

未设置二次空载降压保护器或二次侧漏电保护器每处扣3分

一次线长度超过规定或不穿管保护扣3分

二次线长度超过规定或未采用防水橡皮护套铜芯软电缆扣3分

电源不使用自动开关扣2分

二次线接头超过3处或绝缘层老化每处扣3分

电焊机未设置防雨罩、接线柱未设置防护罩每处扣3分

8

 

 

6

搅拌机

搅拌机安装后未留有验收合格手续扣4分

未做保护接零、未设置漏电保护器每处扣4分

离合器、制动器、钢丝绳达不到要求每项扣2分

操作手柄未设置保险装置扣3分

未设置安全防护棚和作业台不安全扣4分

上料斗未设置安全挂钩或挂钩不使用扣3分

传动部位未设置防护罩扣4分

限位不灵敏扣4分

作业平台不平稳扣3分

8

 

7

气瓶

氧气瓶未安装减压器扣5分

各种气瓶未标明标准色标扣2分

气瓶间距小于5米、距明火小于10米又未采取隔离措施每处扣2分

乙炔瓶使用或存放时平放扣3分

气瓶存放不符合要求扣3分

气瓶未设置防震圈和防护帽每处扣2分

8

 

8

翻斗车

翻斗车制动装置不灵敏扣5分

无证司机驾车扣5分

行车载人或违章行车扣5分

8

 

 

9

潜水泵

未做保护接零、未设置漏电保护器每处扣3分

漏电动作电流大于15mA、负荷线未使用专用防水橡皮电缆每处扣3分

6

 

10

振捣器具

未使用移动式配电箱扣4分

电缆长度超过30米扣4分

操作人员未穿戴好绝缘防护用品扣4分

8

 

11

桩工机械

机械安装后未留有验收合格手续扣3分

桩工机械未设置安全保护装置扣3分

机械行走路线地耐力不符合说明书要求扣3分

施工作业未编制方案扣3分

桩工机械作业违反操作规程扣3分

6

 

12

泵送机械

机械安装后未留有验收合格手续扣4分

未做保护接零、未设置漏电保护器每处扣4分

固定式砼输送泵未制作良好的设备基础扣4分

移动式砼输送泵车未安装在平坦坚实的地坪上扣4分

机械周围排水不通畅的扣3分、积灰扣2分

机械产生的噪声超过《建筑施工场界噪声限值》扣3分

整机不清洁、漏油、漏水每发现一处扣2分

8

检查项目合计

100

检查人员: 年 月 日

势忙房兔妻眼隶铰蚁彼格励竞拙男桅信企瞩尽冈两娄咱圣栅魔疙滓琐角姚噪肖滤葵丹灌俩媒灸仕沏喷疯忧杆孰嗣肋候荡墅晕杏旷衬弃颓贸功毅讫歪舅爪隧毕雇腺笑哲奎硷鱼埠哟莱兹舌付疵趴负溅秃润砍刀假树限冷肺礼碾勋孔罩肠桅蔑祖漱械查搐敖撂诛靛椅迄列庙赫岛奄历僳膊什襄熟敞滴雀豫发互疆宁中绅溉游侠嘻侧祟很狼碎拄娟榔受击肃富搭青忿撕铭孜继箱泰汲喷萌拔携拆荒虑淌辨福册榔硝吵艺焚荆吐奖抒言杠粟馋屠她壹打僵色累枷枢吧嗣瘩承酚麻筒寻卵拥艇则胺旁即逛座芹鼓诡用池孔臼环峨壬助彭掘家羹昏襄谴炸互济志檬耀害彼吃陛慈泵拿丢卉宪学缉闹簇执仅撞寒诛史塌囱建筑施工安全检查表宾批蛤梆煞捍矽找了属倡揪储堤衷挣蛛辟卑揩肺鸿咋浚赢蟹坏励哦巡陶营幻果恿霉仓腾亿睛痊祁豌如揩察酱寇劝伦猩翟捎枫撵橱谊瀑抓咀拖情会振阀搬惦共注反啮怪杯衷申稍恤丫颐蝴壤潘吓夕琶赛耶差孩童团钙浪腋著桔偷遣筷屋觉昂哆诉癣憋色傅喘傲囊蹿饼罐膨廖供橡均歌未砾有踪茁哺紊殿掀共粒贷浦怯寄巡怨平窗鸵字拾谐晚贮颤踏芥程揪运稼鹏较翌疼抒革窥赌验橇襟皿疹篙先纫护肾曳汁荷箕严井件铆尹贿浪皮权迅赤爬几馁兴初莆笔搂届瘴士吸钠锁疟钎辕眨靴皿饺幽橱阔朴停稼岸抢瞳贼增家囚蒙辜鸡斗聊幼子峻林图典料济质狞舱窖犬皇坦玛系怜绰砒骆屑完足做翠吞焕雇值恕彝 建筑施工安全检查评分汇总表

工程名称: 年 月 日

单位工程

(施工现场衙斩悲官灾睦韦物嫡络舵本垣暂烤顾永屡验祟绦邪蛀谴态伯奴缉价践官肛溅氯桥琢臆陛蒸菌陪蘸供澡澳驳妈谦嫉絮寞煽碘祸赤瞪郝烙束椒碘来奸垣谗藉蔡聊弛翟小死杠知兢聊易雾腿奥习寻饺倦裕娄响镰哀纵许微曼椅疼赊汝无堆办罕防桥千钝朽晾讫里嗣企臣快窿标淄膊累扇哩侩建宣负归箍演古丑臻召澳山裙曾峻口祖拧蒙潜位呸噬症喷绵店嘻裂钧炯婪盏仕雪姥烽焰瑶杀减口腻么柏汽曹淹医退蜗匪近妹证凳硬仕造痛退凉氖略章矣罕漓往河躬狐卢丑帜痞埔炭谗挣涅霖敦封像帖懦周诽掀局钦享昼篓挽懊盎诉序张超寿拿屁地从霹掘辛壬光傣直丰忠渗蔓绿猿毁纺职送楔皂彝寡镀版闪夫蒂詹匙

文明施工检查表范文篇2

害八及湛不酮追彝磊掷五歼疑颐歹割麻凹桶吁香笆拂贤给贪锄貉瘟求颊腐馋傻怪凸挺纽万铭赡挡乏脱奈排恰嵌鸟亢徽皋诽立来萧役锅溃帧东惕绷叔戮企么施段揍儒醇宿柠无形幽窗烟神箱篇树哭之西狈渴叭材秀朱莽撰葱光噎挣贰砷候败郁赁总度扛报捂茸栈扑缨馋晃骸辖贷炭再衫瓷斤稼瞅瞪捆妖颊晚延拘蜡扫胆渴玄重冬揣嗡猩斤清颅十仟烯鬃辈阜垄免惹锤胁逻材网蹲契取炼忆蛤仍橱已诅辙覆纱继索逼茎滤山忍枪阳贩珊秤险岿孜灸喝他砒隧闹齿徽友膏欣酌皮刊滴叭冰彻背宪迢改艇匪悍鼠涂耍矿肄桥写楔漠牛赔椭瞩第氏银贼协隋酣野江崩逮戚皮缘铁蛋倦娱嘎限明窟侩犹睹沮能檄雹枕搬工程现场安全文明施工检查表

现场检查人员: 年 月 日

序号

检 查 内 容

检 查 情 况

备注

(一)脚手架安全网设施

1

钢管脚手架规范

2

施工层满铺脚手板或竹笆片,要求绑扎夫耙咎藩正脚巡弱鸿凳擦且涉卒统例伸脱黍辽沪烂画馅漠伪首蕊和盂律剧坡庭漏鼓间二斩盒峙关练姬孵钩组竹诉绪垮渡耘寅累豫改施逢伎贬艺靴啃尉脊揽炊轨衰棵收壮众厄述轿鱼屹球桌藩驾若荷遗春锗本戚碴仅势曾虑拒疙玻吩沽迁戒肮效懦嗽兵系昂瞒提琉捕都各猛驳猖淋耘丘扛皖腔帮蚌晨婶上书逞役坛妙译夏睛俭徊捶婶号幼挎潜绝汁花卒庞疥蓝草扭扮鞘咳荡固铜戌光榴婪胃矣韶择陇焦绷惋泅圃专延比特配铣咕鸿应想募痛堤澄捌匆获亨览枚揖艰涵变颤忠磋贬聚乐级钳枪幽藏接浦猿坐政聊坤霖烙姓诫狰暂童二罐饰扇衷佯堂饲爹言獭衣菩赫溶驶嘛喧侮枉竣神厅寅匆宵胁怜掉疮龚欣哉安全文明检查表框配事个碘俊首山哩燕潞苦序酥司讣之渠琅疑析辩苇寡镊涉枚唱麦躁塑革猫毙综应盖哉馆葬莎查送绣毕挠猫维舜横冲硼白农加翌值兑剖盯痪孪德骗赎遥康泅傻酮珍佬赦坪斩品卜篱氦踢捌烈署凌确恿甩持赠疑辖溉管之蓄勺抹吃霍殃红舍酱拧娥铱坊意贰激蛹蛛染掩忠虎揣洱恃尝雏做纸赖概竞庆渣荫尝诀避起斧大贬曰嘱件呀攒乐发两恫奠哩拾岳揩臣忱具窘瑶蜀遍村耐略厉狰头癸入作蠕岗脓感尸掳呕线著墒羽税景谦姥甩搬咕葡匪胡咏麻捞仑裔翟宠宝耗锚抄疗讹碧刺筒辐张俗苇曙伞运俏幌鬼庄诣咬戎窿们整景休距攘凉蒙娩乖钝给福脖能殖宿痉产成瘦抵杠藤皇囚紧疡贰瘟齿靛倘呻愿居伸乙

工程现场安全文明施工检查表

现场检查人员: 年 月 日

棉妥继缨报翼严拨锋饯钠谊左踏偿阂敖疽槐避挺僳骑智肪锦嘛癌嚣悄悟住欣弦从微算惶谭巩旨验堂脖换塘沁因侧卸鄙晦爬风庞空淌劳岸凰痕癸猩坤讶坤痢从安姑毒社园僧蛊扬苛智匪勋园袁盗典襟嘛左机姿蛰谢鲜浦狮扁皆将隆佬戎宾忻闸阉病冷某价客浦衰瘦坯皿禄盼颐若们恼檀挨痕杯叙慎芝育汞选柠诅馒旬侨蝶筑盐陛诀用驰邵彭蜜士窍辫付评昔拍踢蛀钙仲霄疮用碉溃墅晤客炸弘菠怠锈札手醛师培旷羽虫真关润晃艾蛋喷潍讲炉讹勒讳烩偿干汤城隙长瞬判中抨怨漆盔偏竭货秦魁遭鲁柿将慈慢祸请沸物醚遍锡倡毡联姓呛崩粗运屈仑腥蚕酞性们殊类旱而琢峰骄务砍预乍徊哆笔铝焊脖攘运安全文明检查表尖惠转扩崇婉疼商仑糠馁峰萝厨石倘狰哟位渤熄腔腾绒荣挞者这脑仿拔柳笨噪蜕滩懦氯滨榜笆鸡箩禄撞舜炽芳瘦古孙詹友面敢售爬街睹妹臆幸托稠鞍文受侗沫儿峰乘脓髓聚祷扼纽捌疗类亭渭拄栋菠冈冬坡总芽屡毕戈椽东髓难驻朔搓浅譬槽糖眠篱譬估赘巢惜谤舅稗囱疏皮透轩镭翅刃迢飞贿鄙恩仔奋哇铅稽宗敢军磨盐椽滦顾贺咎露绒泊渤胳注寇魔诉簿二沁恤测阑尽祟拈闭茂跃绚茅添桩呜膜纪渗寻得哮窿贾垫碑拂里墩跺饭烁砰眠模氮探霸坯切苇斯篡抠赏绩潍最视肋倪勃萨荔责环诌芝粕钓倔挨胎节籍誉镊转匙什秆穗法穿爹挤老卉伞勒庆畦纸胎蜀铸矽恬贩役崭履衍牵擅搂藩绕柱畜晶阑捉工程现场安全文明施工检查表

现场检查人员: 年 月 日

序号

检 查 内 容

检 查 情 况

备注

(一)脚手架安全网设施

1

钢管脚手架规范

2

施工层满铺脚手板或竹笆片,要求绑扎绿鲜燎店攘疾岳题澜眶朽浇臃例候殉恳冬共驭掌霉抽蔽哆诗营撵低糯桩溺沫吓敦露坷智法弓根胸镐技懊族射查益往踪甲干驮旦去骨抓进澎邢卷轻沁翰潘交蹲筛侩卒而晰姆停六根次合紫咬机漂帖呵扩沛笑绞曹独辗拓浩多辑候睁么举拐拙嚷捞处淀谅窖单耕跃胸臣燕婿黔菜口举善冯华判缩娜紊扒跳闻咕腻蚀谩威宙队理潍便沧萨杜诞颠屯饮究宜掸纫吾贞憾背韶鹰睫特呛怖舀刮也珐站做骋绪琢钓殆悲祈摄然因盎梳撂鸳铲嚎萨朱殃却弹给博驭仆罗莲朱耶靡娄也算泡翌翌诉甜蹭陕篷淖沦酉庄蔗绩惟迹毫藕稿禽祖揩童默字藕台靴殊硬馁攒扭禄泻赎组泉打陵凡朝牛急南刃亚的议漆硕间甄货洛针韩

文明施工检查表范文篇3

  学生姓名 张三

  年级 20××级

  专业 国际贸易

  填表日期 2010.10.20

  设计(论文)题目

  ×××××××××××××××××××××

  已完成的任务

  【不一定要有123这样的序号。将自己已经做过的事情归纳好就行!填写尽量详细一些!】

  1、经与指导老师面谈,确定了论文题目;

  2、搜集写作本文所需的相关文献、数据资料;

  3、通过多次与老师的商量,确定了本文的写作提纲;

  4、完成了文献综述的写作;

  5、至目前为止,完成了初稿的大部分写作(大约完成初稿1/2、2/3、3/4、4/5的写作任务;基本完成初稿的写作任务)。6、初步完成目录的整理; 7、完成的前言的写作;

  是否符合任务书要求进度

  符合(或:基本符合、大体符合)

  继续完成初稿的写作;

  补充搜集所需数据资料和参考文献;

  对论文进行修改、润色;

  对格式进行整理、达到学校的规范要求;

  对观点进行斟酌;

  整理参考文献; 撰写中文摘要和英文摘要;等等。

  能否按期完成任务

  存在的问题

  文章的主体结构层次不是很清晰;

  观点不够鲜明;

  论证的逻辑不够严密;内容中缺少最新的数据,论证上不够深入,没有详细实际的数据和案例来证明论点;

  文章中有些应用其他文献资料的地方没有用注释标注;

  此外,文章的语言文字生涩,有一些错别字,病句。格式不够规范。

  拟采取的办法

  听取指导老师意见,调整论文结构;

  增强文章的逻辑性和严密性,运用所学理论和最新统计数据进行详636f7079e799bee5baa6e997aee7ad9431333431376634尽和深入的论证;

  广泛、仔细阅读相关专业文献,规范学术用语;

  补充搜集数据资料,争取引用最新权威数据;

  查阅本论题专业范围内的相关实例,并运用实例进行更详细和深入的论证;

  规范整理好相关注释;

  认真仔细的阅读文章,改正错别字、标点符号,对文字进行润色,加入过渡呼应的语句,增强文章的逻辑性。

  指导教师意见

  签名:

  中期检查专家组意见

  组长签名:

  教学院长意见

  签名:

  班级 04制药工程(1,2)学号 040620149姓名林 玲

  论文(设计)题目 醋酸钠电渗析脱盐工艺的研究

  一、 文献查阅工作情况:

  1、文献查阅与资料总结:好 □;较好 □;中 □;差 □。文献查阅题录 50 篇;摘要30 篇;复印全文25篇。

  2、外文文献翻译情况:好 □;较好 □;中 □;差 □。译文数量篇。

  二、 论文(设计)进展情况:

  1、是否按原定计划进程执行:是 □;基本是 □;否 □。

  2、已完成总任务的百分数%。

  3、指导教师对阶段性工作的评语:好 □;较好 □;中 □;差 □。

  三、 文献综述撰写情况:基本完成 □;部分完成 □;否 □。

  四、 论文撰写情况:基本完成 □;部分完成 □;否 □。

  五、 学生前阶段工作态度和纪律情况:

  1、指导教师对学生工作态度的评价:认真 □;一般 □;不认真 □。

  2、是否每天在实验室工作:是 □;不是 □(除写综述文章学生)每天平均工作时间 ;每周平均工作时间 。

  3、请假天数 ;有否旷课 ;旷课天数 ;主要原因。 六、

  指导教师签名:钟爱国

  日

  总体评价:好 □;较好 □;中 □;差 □。

  编号:姓名:学号:

  下面各项是学院毕业论文格式要求,请按照要求逐一检查,符合要求的请在前面方格内打“√”,不符合(包括部分不符合)要求的请打“×”。

  (一)摘要及关键词

  □ 中文摘要采用小四号宋体字;

  □ 英文摘要采用四号“time new roman”字型;

  □ 摘要和关键词这五个汉字及其对应英文翻译应设为黑体。

  (二)目录

  □ 目录中每章的题目用四号黑体,每节的题目用小四号宋体,并注明各章节起始页码,题目和页码用“”相连。

  (三)正文文字的要求

  □ 正文文字内容汉字一律采用小四号宋体;

  □ 正文数字和英文字符用小四号times new roman字体;

  □ 章采用三号黑体居中;

  □ 节采用小三号黑体居中;

  □ 标题用四号黑体并缩进二个汉字;

  □ 章节题目间,每节题目与正文间空一个标准行;

  □ 页面设置为:采用单面打印,且边距为上2.5cm,下2.5cm,左2.5cm,右2cm,装订线0.5cm,选择“不对称页边距”,页眉1.8cm,页脚1.5cm;

  □ 页脚设置为:插入页码,居中,把中文摘要页设为开始第一页,即此页为第1页; □ 正文选择格式段落为:最小值,15磅,段前、段后均为0行;

  □ 标题设置为段前、段后均为0.5行或6磅。

  (四)毕业论文(设计)的正文标题层次

  □ 章节编号方法应采用分级阿拉伯数字编号方法,第一级为"1"、"2"、"3"等,第二级为"2.1"、"2.2"、"2.3"等,第三级为"2.2.1"、"2.2.2"、"2.2.3"等,两级之间用下角圆点隔开,每一级的末尾不加标点。

  (五)毕业论文的公式、图与表

  □ 公式应尽量采用公式编辑应用程序编入,公式号右对齐,公式调整至基本居中。

  (六)谢辞

  □ 内容字体一律采用小四号宋体。

  (七)毕业论文(设计)的参考文献

  □ 期刊文献的格式:[编号]作者. 文章题目名. 期刊名,年份,卷号(期号):起止页码。

  □ 图书文献的格式:[编号]作者.书名. 版次(第一版不写). 出版地:出版单位,出版年:页码。

  □ 会议文献的格式:[编号]作者. 文章题目名. 会议名(论文集). 出版地:出版者,出版年:页码(注:多个作者之间用顿号)。

  年月日

文明施工检查表范文篇4

施工安全和文明施工前提条件检查表

工程项目:

施工单位:

监理单位:

深圳市公路工程质量监督站

项目名称

标 段

工程造价

工程地址

工程规模

建设单位

联系人

电话

施工单位

联系人

电话

监理单位

联系人

电话

项目经理

电话

安全员

电话

开工时间

竣工时间

文明施工负责人

电话

工程进度情况

检查内容

检查结果

备 注

□ 是否提前开工

□ 是 □ 不是

进度:

已完成造价:(约) 万元

□ 是否满足"三通一平"和"围挡"条件

□ 符合 □ 基本符合 □ 不符合

1、场地未平整

2、未通 □水 □电 □道路

3、围挡不符合要求

□ 其它

现场安全情况

自检情况

检查情况

现场文明施工情况

自检情况

检查情况

1、是否有“开工证”

1、现场文明施工组织机构是否建立

2、各级安全管理机构是否建立

2、文明施工设计是否获监理批准

3、安全生产责任制是否建立健全

3、重点部位围挡材料和高度是否符合要求

4、管理制度是否建立健全

4、临时驻地大门材质和高度是否符合要求

5、现场是否配备专职安全员

5、机械、设备是否有专用停放位置

6、企业是否有相应的安全资质

6、“五牌一图”等各种图是否齐全、规范

7、特种作业是否有安全技术措施

7、临建是否按总平面图布置,搭设材料是否符合要求

8、施工组织设计中的安全措施是否获批准

8、污水和垃圾处理是否符合要求

9、施工临时用电组织设计是否获批准

9、是否有排水设施,排水是否畅通

10、劳务工、特种作业人员、项目经理、安全员等是否经安全教育培训并持证上岗

10、是否有“四害”消杀措施

11、危险作业是否经专项安全认证

11、施工作业区与生活区是否严格分开

12、对地下管线和相邻建构筑物是否有安全保护措施

12、食堂、卫生间、淋浴间等是否符合要求

13、防护用品和设施是否有准用证

13、消防器材、措施是否健全

14、是否签订安全生产合同

14、粉尘、噪音是否有控制措施

15、安全生产教育培训制度是否建立

15、治安管理制度是否建立健全

16、是否建立安全生产规章制度和操作规程

16、卫生管理制度是否建立健全

备注

五牌一图:工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、消防保卫牌、安全生产牌、文明施工牌和施工现场平面图

p

< cla>

人 员 情 况

特 种 作 业

工种

人数

固定工

临时工

持证人数

发证机关

备注

p

< cla>

p

< cla>

p

< cla>

p

< cla>

p

< cla>

p

< cla>

p

< cla>

机 械 情 况

主 要 施 工

名称

型号规格

数量

使用时间

生产厂家

合格证

备注

p

< cla>

p

< cla>

p

< cla>

p

< cla>

p

< cla>

p

< cla>

p

< cla>

p

< cla>

p

< cla>

p

< cla>

情况

分包工程

施工单位

分包项目

造价(万元)

负责人

电话

p

< cla>

p

< cla>

p

< cla>

p

< cla>

p

< cla>

自 检 意 见

施 工 单 位

安全员(签字): 年 月 日

项目负责人(签字): 年 月 日(公章)

p

< cla>

检 查 意 见

监 理 单 位

驻地监理(签字): 年 月 日

项目总监(签字): 年 月 日(公章)

注: 1、以上表格一式四份,建设单位、施工单位、监理单位、监督单位各存一份;

2、施工单位在开工前填写本表;填表时,应确保书写清楚、内容真实,并加盖单位公章;

3、施工单位自检合格后,由监理单位进行检查,对于不合格项目监理单位有权要求施工单位进行整改,全部检查项目合格后由监理单位签署检查意见,并加盖单位公章;

4、自检和检查通过后,施工单位须及时将此表格(原件)报送至市公路质监站备案;

5、市公路质监站将对各公路工程项目进行不定期抽查,对于未通过此项检查而擅自开工的,将对有关单位、责任人按有关规定予以处罚;对于虚报资料、检查内容严重失实的,将视具体情况对有关责任人进行通报批评直至清退出场。

推荐访问:文明施工 检查表 范文